再次学习,一样鱼收获。
师傅我想问下,我们窑尾汽包水位一直跳动(一般在-250 ~+100),基本上一直都在跳动,窑温正常也这样,不正常也这样。一直都没弄清楚到底是什么原因。

13

威望

36

发电量

16

贡献

Rank: 1

新手上路

沙发
发表于 2012-5-1 10:48:53 | 显示全部楼层
zxslav 发表于 2012-3-7 16:51
那你们的锅炉汽包水位是自动控制还是手动控制? 窑尾风量能稳定不?现场阀门与中控一致?

汽包水位是手动控制的,风量稳定。温度稳定。风阀什么的都一致、就是水位波动很大。