2024年4月20日 星期六

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6282|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

8000装置调试方法

[复制链接]

65

威望

73

发电量

52

贡献

Rank: 1

见习会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-8-1 12:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 啊不错的 于 2013-8-1 12:06 编辑

8000装置调试方法如下附件:
8000安装调试.rar (3.36 KB, 下载次数: 12)
8000/012振动
安装:联接电缆必须使用二芯屏蔽线,SZ-6传感器静态阻值1.8KΩ---2.8KΩ(在仪表后+ —端测)
8000/022轴振动8000/150键相器
安装:使用DWQZφ8电涡流传感器,安装时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM OUT”之间输出电压-10V左右。探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽线。
       8000/051转速
安装:联接电缆必须使用二芯屏蔽线。
磁阻传感器安装间隙0.5mm----1.0mmSZCB-01传感器静态阻值150Ω---250Ω(在仪表后+ —端测),仪表输入端和+端用普通导线相连!
8000/031       8000/032    轴向位移
安装:使用DWQZφ11电涡流传感器,安装(将汽机大轴定好机械零位)时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM OUT”之间输出仪表显示零位电压(详见仪表校验证书),使仪表指示为零.探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽线。
,8000/041 ,     8000/042    胀差
安装:使用DWQZφ25电涡流传感器,安装(将汽机大轴定好机械零位)时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM OUT”之间输出仪表显示零位电压(详见仪表校验证书),使仪表指示为零.探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽       8000/071热膨胀8000/081行程8000/091油箱油位
联接电缆必须使用三芯屏蔽,1,2,32为中心端,1,22,3静态阻值相近,约为200Ω---400Ω.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

15

威望

11

发电量

34

贡献

Rank: 1

新手上路

沙发
发表于 2014-4-27 15:56:39 | 只看该作者
学习
[发帖际遇]: 石子 乐于助人,奖励 10 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-4-20 11:38 , Processed in 0.107776 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表