2024年4月23日 星期二

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 17141|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

杭汽N9-1.25型汽机开机过程中最高振动达到62um(已处理)

[复制链接]

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-15 18:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7月7日晚上按正常停机程序停机,堕走过程一切正常。7月8日早上开机,升速至1200转时,振动明显比以前开机大。尝试着过临界(1249-2500)振动均比之前开机大很多,快到达3000转时2#瓦振动最高达到62um。。。。立即打闸停机。。
7月10日经安装人员重新调整靠背轮中心后(中心跑了挺多的)重新试车,振动还是大。。开不上去,只能打闸
7月12日脱开靠背轮,单机试车,升至3000转很稳定,没有一个轴瓦的振动超过1丝。判断问题出在发电机这边。
7月14日晚上拆开发电机转子尾部的风叶(是不是这样叫的)检查平衡块,发现靠盘车这端的平衡块已脱落导致移位。。。。
试了3次机,不停的调整平衡块位置,(真的是瞎猫碰死耗子的感觉)于7月15日早上7点45分顺利并网发电。



在10号、12号、14号的试车过程中,3#瓦的振动最高13丝,每次过临界的时候我都是随时准备拍的。。
现在机组运行着,3#瓦振动每小时测一次,平均在4.5丝左右。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

沙发
发表于 2011-7-15 19:07:47 | 只看该作者
欢迎把运行中出现的问题与大家交流!大家一起分析帮助解决!

5

威望

27

发电量

7

贡献

Rank: 1

新手上路

板凳
发表于 2011-7-15 23:30:47 | 只看该作者
还是比较高哦
你测的是瓦振,还是轴振哦 ?

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

地板
 楼主| 发表于 2011-7-16 08:40:19 | 只看该作者
测震的东西就在外壳上,我想应该是壳震吧。。。。。。我们是60以上就是跳机值。。。
几天早上测的是3#瓦垂直4.9丝,横向2.4丝。轴向2.0丝

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

5#
发表于 2011-7-16 09:03:00 | 只看该作者
看错你数值了,3丝以上就差一些了!但5丝内是合格的,机组周边已感觉很大了!

59

威望

84

发电量

95

贡献

Rank: 1

见习会员

6#
发表于 2011-7-23 13:22:27 | 只看该作者
学习了,以后能用上的!!

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

7#
 楼主| 发表于 2011-7-24 09:07:00 | 只看该作者
从15号运行到今天,本来3#瓦垂直的震动是4丝左右,今天早上测量是5.5丝。
这样下去迟早要停。2期土建时不时的还要放炮,这样运行真的有点担心

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

8#
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:12:46 | 只看该作者
等下次停机的时候准备再调一下平衡块,最好能达到理想值

448

威望

807

发电量

431

贡献

Rank: 2

进阶会员

9#
发表于 2011-7-16 18:18:45 | 只看该作者
这样调的话只能凭感觉和经验了,最好能在试验台上做一下!

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

10#
 楼主| 发表于 2011-7-16 19:02:26 | 只看该作者
试验台?我这边是什么仪器都没有的哈,昨天是实在没办法再等了。影响到水泥磨的运行了,能发电就开上去了

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

11#
 楼主| 发表于 2011-7-26 08:44:21 | 只看该作者
现在3#瓦垂直都到了65了,不知道还能坚持不

448

威望

807

发电量

431

贡献

Rank: 2

进阶会员

12#
发表于 2011-7-26 11:16:51 | 只看该作者
太高了,停下来好好检查吧,这种状况运行对机组影响很大

16

威望

41

发电量

21

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

13#
发表于 2011-7-30 10:59:01 | 只看该作者
:funk:危险了!

24

威望

23

发电量

18

贡献

Rank: 1

新手上路

14#
发表于 2011-8-4 17:59:19 | 只看该作者
佩服你。我的发电机后轴震动现在是17,也是不原来的要大。最主要的是胀差太大  长期在-2.10左右,而且跳停值是-2.20   求高人指点

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

15#
 楼主| 发表于 2011-8-6 11:12:47 | 只看该作者
7月31日杭汽的人员来过了,动平衡调整过了,现在3#瓦的垂直是20un
也就是开机过临界的时候比原先高了点,基本上在30um左右(4个瓦)

317

威望

893

发电量

495

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

16#
发表于 2011-8-23 16:57:49 | 只看该作者
欢迎把运行中出现的问题与大家交流!大家一起分析帮助解决!

164

威望

419

发电量

221

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

17#
发表于 2011-10-2 14:20:27 | 只看该作者
处理过程学习了,3#瓦振偏高,5丝合格,3丝以下较好,还是彻底处理一下吧。

52

威望

110

发电量

82

贡献

Rank: 1

见习会员

18#
发表于 2012-1-29 21:11:23 | 只看该作者
我们的机组振动一瓦8um,2瓦15um,4瓦7um。请教大虾有问题吗

25

威望

182

发电量

47

贡献

Rank: 1

见习会员

19#
发表于 2012-5-22 09:35:18 | 只看该作者
放炮对机组运行影响大吗?我公司余热发电机组即将投入运行,离汽机房200米处有一座矿山,每天放炮,地动山摇,会不会引起震动大跳机?

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

20#
 楼主| 发表于 2012-5-27 11:22:53 | 只看该作者
不用想,肯定会影响到机组的,大的话,可能会跳停的

6

威望

27

发电量

9

贡献

Rank: 1

新手上路

21#
发表于 2012-8-13 13:45:37 | 只看该作者
楼主要说下啥几组

26

威望

73

发电量

49

贡献

Rank: 1

见习会员

22#
发表于 2012-7-21 21:12:48 | 只看该作者
3#瓦的振动最高13丝,====》0.13mm,测得是位移量三

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

23#
发表于 2012-7-21 21:16:17 | 只看该作者
这么高没法开啊!

11

威望

45

发电量

18

贡献

Rank: 1

新手上路

24#
发表于 2012-10-5 18:56:45 | 只看该作者
运营总共很重要啊。

3

威望

16

发电量

13

贡献

Rank: 1

新手上路

25#
发表于 2013-11-16 10:03:58 | 只看该作者
学习了

54

威望

125

发电量

70

贡献

Rank: 1

见习会员

26#
发表于 2014-1-16 09:38:19 | 只看该作者
学习中
[发帖际遇]: 随风的梦 发帖时在路边捡到 5 发电量,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜

8

威望

26

发电量

15

贡献

Rank: 1

新手上路

27#
发表于 2014-6-14 16:48:02 | 只看该作者
学习鸟,真的很有用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-4-23 23:34 , Processed in 0.160596 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表