2024年5月5日 星期日

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4501|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

给水泵汽化的现、原因及处理

[复制链接]

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-21 05:16:15 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:1、流量摆动;2、水泵出口压力下降或波动;3、泵内有明显的水冲击声;4、前置泵入口管和入口压力摆动;5、水泵振动增大,串轴增大。
原因:1、水泵入口压力突然下降,如滤网堵塞,入口管破裂,前置泵停运,除氧器水位低;2、水泵入口管内存有空气;3、泵流量减小,达到最小流量,再循环未开。
处理:1、分析汽化原因,尽快排出故障;2、如汽化严重按紧急停泵处理,注意给水泵不能倒转;3、调整除氧器水位至正常值。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-5-5 14:55 , Processed in 0.092971 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表