2024年4月26日 星期五

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4900|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

事故处理原则

[复制链接]

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-28 10:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事故处理原则:
1、发生故障时,运行人员应迅速解除对人身和设备的危险,找出发生故障的原因,消灭故障;同时应注意保持非故障设备的继续运行,必要时设法增加非故障设备负荷,以保证对用户正常供电供热。在处理事故过程中,运行人员应当设法保证厂用电的照常供应。
2、在事故情况下电负荷允许超过额定负荷的10%,但事故过后应恢复正常。为了完成上述任务,运行人员必须坚守岗位,集中全部精力来保持设备的正常运行,消除所有的不正常情况,正确迅速地执行上级命令。
3 、机组发生故障时,运行人员一般应按照下面所述方法顺序进行工作,消除故障:(1)根据仪表的指示和机组外部的征象肯定设备确已发生故障;(2)迅速消除对人身和设备的危险,必要时立即解列发生故障的设备;(3)迅速查清故障的性质,发生地点和损伤的范围;(4)保证所有未受损害的机组能正常运行;(5)消灭故障的每一阶段都需要尽可能迅速地报告值长和车间主任,以便及时采取正确的对策防止故障蔓延。消灭故障时,动作应当迅速正确,但不应急躁,慌张,否则不但不能消灭故障,反而更使故障扩大。在处理故障时接到命令后应复诵一遍,如果没有听懂,应反复问清,命令执行后,应迅速向发令者报告。
4、运行班长在处理事故时受值长的领导,但在汽机车间的范围内,工作完全独立。发生故障时,班长应迅速参加消灭故障的工作,并尽可能首先通知值长,同时将自己所采取的措施报告值长和车间主任,值长的所有命令,班长必须听从。
5、汽机车间主任和副主任在机组发生故障时,必须到现场监督消灭故障工作,并给运行人员必要的指示,但这些指示不应和值长的命令相抵触
6、从机组发生故障起直到消灭故障机组恢复正常状态为止,值班运行人员不得擅自离开工作岗位。假如故障发生在交接班的时间,应延迟交接,接班班长在未签名进行接班前,交班的运行人员应继续工作,并在接班人员协助下,消灭故障,直到机组恢复运行状态或接到值长关于接班的命令为止
7、禁止与消灭故障无关的人员停留在发生故障的地点。
8、班长在机组发生故障时对所属工作人员发布的命令,应以工作人员不离开原来岗位地点就能执行为原则,并使工作人员能兼顾到原来岗位工作和继续监视主要仪表指示的情况。
9、运行人员发现自己不了解的现象时,必须迅速报告班长,共同实地观察研究查清,当发现本规程没有规定的故障征象时,运行人员必须根据自己的知识和判断,主动采取对策,并尽可能迅速地把故障情况通知班长。10、故障消除后,班长应将所观察到的现象,故障发展的过程和时间,所采取的消除故障措施,正确地记录在班长工作记录本上并写一份报告交车间,司机应将机组的故障情况和经过记录在运行值班记录本上。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

沙发
发表于 2012-3-28 11:26:19 | 只看该作者
首先保证人身安全!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-4-26 06:59 , Processed in 0.097618 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表