真空下降原因可能有: (1)循环水中断或减少,循环水泵工作失常; (2)凝汽器满水,凝结水泵工作失常; (3)射水泵工作失常,射水抽汽器故障; (4)凝汽器内铜管结垢或堵塞; (5)汽封供汽中断; (6)真空系统不严密,漏入空气。
处理基本原则: (1)如真空是逐渐降低,司机在进行处理的同时,应按规定,根据真空下降的程度,相应的减少汽轮机的负荷; (2)如果真空急剧下降到60KPa以下,应迅速减负荷到零,同时查明原因进行处理; (3)如负荷已减到零,真空仍然低于60KPa而无上升趋势,则应立即故障停机; (4)如真空虽然已降到60KPa,但它有上升趋势或能立即采取措施,使真空上升时,则不应停机,但必须牢记:在任何情况下,绝对禁止汽轮机在不凝汽方式下运行!