2024年5月3日 星期五

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4191|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

锅炉冬季停机出的那些事

[复制链接]

68

威望

161

发电量

126

贡献

Rank: 1

见习会员

楼主
发表于 2012-2-21 19:59:11 | 只看该作者
注意水位计放水,我遇到过电接点水位计结冰,结果20多了电接点触头全部冻坏了!

50

威望

120

发电量

73

贡献

Rank: 1

见习会员

沙发
发表于 2012-2-10 10:13:35 | 只看该作者
特别是低压给水管道,定期打水。
得意时心静如水,失意时谈笑自若!

557

威望

840

发电量

535

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

板凳
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一月29日停机,30日AQC炉部分给水管道结冰上冻,锅炉开不起来,现在在做紧急救援。所以提醒同行在冬季停机时,一定要注意管道疏水的彻底性,必要时一定要使用压缩空气进行吹管处理,保证锅炉排空。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

地板
发表于 2012-2-5 19:11:16 | 只看该作者
关键部位:水位计、压力温度流量变送器、油冷器等仔细检查确保排净。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-5-3 13:28 , Processed in 0.101518 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表