2024年4月20日 星期六

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4185|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

汽轮机运行67

[复制链接]

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-9 15:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供水系统  

        要保证汽轮机组的正常运转,必须不间断地向机组供给相当数量的水。这些水用于凝汽器、冷油器、发电机空气冷却器,以及供转动机械轴承冷却的工业水、锅炉补充水、生活消防用水等。其中用水量最大的是凝汽器的循环水。凝汽器、冷油器、发电机空气冷却器等设备必须不断地通入冷却水,输送冷却水管道、循环水泵、吸水井、排水管及冷却水塔(或冷却水池)等组成了循环水系统,又称冷却水系统。
        供水系统的安全、经济运行,对保证机组安全运行有着决定性的意义。为此,供水系统必须满足下列要求:
        1、必须保证,在全年的任何时间内都必须有充足的水量;
        2、在夏季时,进入凝汽器的冷却水温度不能高于33℃,汽轮机真空不能有显著降低;
        3、水中没有漂浮物和泥沙,水中溶解的盐量不能太大;
        4、供水建筑物的投资要小,运行费用要低。
        在汽轮机凝汽器循环水侧,由于水质不良,经常会生成硬的无机盐垢或软的有机性水垢,附着在铜管内壁。凝汽器水侧生了水垢,会恶化凝汽器的传热条件,也是循环水的通流面积减小,增加管路阻力,致使凝汽器真空度降低,因而影响了电厂的经济性,甚至防碍汽轮机的正常运行。所以,防止凝汽器内水垢的产生,是保证机组经济性和可靠运行的一个重要环节。
        防止无机盐垢生成的处理,分别采用排污、加磷酸钙加酸等方法。凝汽器中有机垢的生成,主要是由于微生物寄居在凝汽器铜管上生存和繁殖的结果。所以,要消除这些有害物质的方法,就是用有毒的物质杀死这些微生物。常用的方法有加漂****、氯气、硫酸铜或其它有毒药品。
             
        循环水泵的作用主要是将冷却水送入凝汽器内,冷却水吸收在汽轮机内做完功的蒸汽的汽化潜热,使其凝结成水后,再返回到它的冷却设备或冷却源进行往返循环使用。
        一般机组都有两台循环水泵,这样便于根据机组负荷的大小进行水量调节,且供水安全系数大。
        循环水泵是保证汽轮机安全、经济运行的重要部件,其运行工况的优劣直接影响着发电厂的安全发电和经济效益。因此,保持循环水泵在最佳工况下运行,是汽轮机运行人员的主要任务之一。
       
        在循环水泵启动前,应先通知电气工作人员检查电机绝缘,合格后方可送电;盘动循环水泵对轮时,应感觉轻松;水泵和电动机轴承油室内的油量和油质均应合乎要求;开放盘根密封水阀、轴承冷却水阀,水量应调整适当;冷却塔或冷却水池内水位不能过低,系统及设备均应准备在启动状态。
        在循环水泵启动前一定要确知泵内已稳定地充满水,避免启动后造成落水。
        循环水泵启动后,当水泵的出口压力达到空负荷值,电流在10s内回到空负荷值,水泵和电动机的振动和运转声音都正常时,应缓慢开放水泵出口阀。若在10s内电流未回到空负荷值,应立即切断这台循环水泵的电源,检查电流不回复的原因。
        在凝汽器内无水启动循环水泵时,开循环水泵出口门时一定要缓慢。因为凝汽器内存有大量空气,容易引起循环水泵运行不稳定。待凝汽器内的空气排尽后,应立即关闭凝汽器两侧空气阀。
        在循环水泵启动过程中,应根据需要适当开放循环水泵出口水阀。一般为了节约用电,出口阀都不全开。
        循环水泵启动后,将去冷油器和发电机空气冷却器的冷却水总门开放,保持冷油器的出口油温和发电机的入口风温符合要求。
        循环水泵在运行中应注意检查各轴承的油位,油环转动应均匀。滑动轴承温度不得超过75℃,滚动轴承温度不应超过90℃;电动机温度不应超过80℃,即使当室温达到35℃时,电动机静止线圈温度也不应超过90℃。各轴承振动应正常,转子转速在1000r/min以下时,振幅不应超过0.15mm。循环水泵盘根的滴水应适量,盘根滴水具有密封、润滑、冷却作用,因而盘根滴水量既不能过大,又不能太小。
        保持好冷却塔或冷却水池水位,保证循环水泵入口水量,不能断水。
        当机组因为负荷增大需要启动备用泵时,或由于负荷降低需要停止一台泵备用时,应监视冷油器出口油温和空冷器出口风温是否合格。在冬季冷却水温度变化过快时,对这两个温度需要特别注意。
        在得知汽轮机已打闸停机,冷油器出口油温已不需要冷却,射汽或射水抽气器、轴封加热器都已停运后,循环水泵方可停止。循环水泵出口阀门关闭后,才可切断电源。决不允许开着出口阀就切断电源而引起水泵倒转,导致水泵组装件松动。
        在冬季,当水泵停运后,应当使所有关闭的阀门部分开放,对凝汽器两端的循环水管路进行排水防冻,在循环水管路排水时,应将凝汽器冷却水出口空气阀开放。
       
        正常运行时,如果发现运行的循环水泵故障,应先启用备用泵,再停止故障泵,并注意故障泵惰走时间,如倒转,应关闭故障泵出口门。检查备用泵启动后的运行情况。
        出现循环水泵跳闸联动情况时,应合上联动泵操作开关,断开跳闸泵操作开关,解除联锁开关。迅速检查跳闸泵是否倒转,发现倒转立即关闭出口门。检查联动泵的运行情况。如果出现备用泵未联动的情况,应迅速启动备用泵,联系电气工作人员查明原因。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

沙发
发表于 2012-1-9 20:03:07 | 只看该作者
不错的技术资料!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-4-20 20:57 , Processed in 0.099444 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表