你这情况不错了,我们机组由于维修1#循环泵变频器后没有试验就切换水泵,结果变频器再次出故障导致水泵停止,2#没有及时启动,结果循环水中断,把安全膜板给爆了!

557

威望

840

发电量

535

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

沙发
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     今天凌晨6:40左右,我机组因排汽压力下降-63千帕、温度上升,超过100℃,机组跳停,分析原因后发现,操作员为了降低站用电,私自把两台循环水泵变频电机转速降低,1分钟之内使其工作电流由65A下降至40A,在10分钟之内机组跳停。究其原因就是循环水泵减速后,循环水压力下降,换热面的冷却效果降低,导致排气缸温度上升、压力下降,最终跳停。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

板凳
发表于 2012-1-9 07:25:03 | 只看该作者
这样的事故是可以避免的。应当加强岗位工的技术培训,严格操作标准。根本原因还是对运行标准不清楚,对操作后果认识不够。

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

地板
发表于 2012-1-9 07:27:08 | 只看该作者
是哪一个保护动作停的机?真空吗?还是真空低引起其它保护动作?

201

威望

350

发电量

399

贡献

Rank: 2

正式会员

5#
发表于 2012-4-20 09:51:09 | 只看该作者
自己多注意一下就行了.