发电机电流波动大的原因

[复制链接]

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

楼主
发表于 2011-12-24 16:51:31 | 只看该作者
让电气的版主帮你解决一下!

60

威望

166

发电量

84

贡献

Rank: 1

见习会员

沙发
发表于 2011-12-25 22:45:13 | 只看该作者
我也没辙啊!!

164

威望

419

发电量

221

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

板凳
 楼主| 发表于 2011-12-23 20:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10MW发电机,低负荷(3~4MW)运行时,每隔一段时间有功突然下降1MW左右,无功突然下降0.7MW左右,发电机电流突然下降70A左右,上述参数波动后又自动恢复。在整个过程中,调门开度没有变化,主蒸汽参数没有变化。已停过一次机,把励磁系统检查了一遍,没有发现问题。请大家分析一下是什么原因,急。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

60

威望

166

发电量

84

贡献

Rank: 1

见习会员

地板
发表于 2011-12-23 23:12:39 | 只看该作者
够愁的!!

164

威望

419

发电量

221

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

5#
 楼主| 发表于 2011-12-24 09:18:00 | 只看该作者
波动特别有规律,大约40分钟出现一次,这台机组属于水泥窑余热发电机组,水泥生产线的负荷没有明显变化(高压设备的开停没有这么频繁,停的时候很少)。
对于有功的变化想不明白,正常情况下,进汽量决定有功,励磁系统只会影响无功和机端电压。而调门开度又看不到明显的变化,会不会因为负荷低,进气量小,调门稍微波动就造成有功变化较大?

164

威望

419

发电量

221

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

6#
 楼主| 发表于 2011-12-24 09:20:24 | 只看该作者
请教了好多具有多年电厂运行经验的,都没有遇到过这样的问题,请大家讨论一下,或问问认识的有没有遇到过的,谢谢。

557

威望

840

发电量

535

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

7#
发表于 2012-1-3 19:56:01 | 只看该作者
本帖最后由 tsd6677 于 2012-1-3 20:04 编辑

我碰到过主蒸汽温度在0.5分钟之内突然升高,从300左右升高到460,0.5分钟后自己又好了,期间没有发现异常,最后查原因是电气现场仪表出的问题,出现的虚假信号,虽然楼主的问题不一定是电气原因,但是可以考虑对电气部分进行检查,有时候电气也会出现莫名其妙的故障。特别是远传信号方面。
如果主机设备没有问题,系统也没有做相应的调整,建议楼主多检查下电气方面,看看汽轮机转速有波动吗,再就是有功无功的信号是从发电机保护柜上取的吗,如果是最好对综保的输出信号进行监测。以上分析不一定有用,旨在提供一种思路。
发电机电流波动大,还要检查励磁控制柜等和发电机相关的电气控制单元,

61

威望

256

发电量

72

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

8#
发表于 2012-1-4 11:17:16 | 只看该作者
调门没变化不代表流量没变化,可能这负荷段速度变动率小。看主汽流量有没变化,发电机频率也影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册