干熄焦余热 锅炉系统的调试

[复制链接]

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-7 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                           锅炉系统的调试
    干熄焦锅炉系统包括锅炉供水系统、锅炉汽水循环系统和锅炉蒸汽外送系统,主要由锅炉本体、泵类设备、阀类设备以及其他附属设备和管道等组成。
    锅炉运转设备一般都有现场手动操作和中央自动操作两种方式。设备调试时现场手动操作,以检查设备运转状态是否正常,能否达到设计性能;中央自动操作则检查各设备在中控室是否能正常启动,检查锅炉相关联锁关系是否达到设计要求,是否满足正常生产的需要。
    设备调试前,各管道、水箱、除氧器、给水预热器及水水换热器等应已冲洗干净。
   一、锅炉设备单机调试
    (一)现场手动调试
    锅炉运转设备为泵及电动阀类,泵类设备现场调试以锅炉给水泵为例介绍。阀类设备现场调试以锅炉给水泵出口电动阀为例介绍。
    1.锅炉给水泵
    (1)调试前的注意事项。准备听音棒、电压计、电流计、振动计和温度计等器材;确认锅炉给水泵电机单机调试结束;
    确认锅炉给水泵过热防止阀调试结束;确认供水及供电条件具备;确认锅炉给水泵轴承箱加注适量润滑油脂;
    关闭锅炉给水泵进、出口阀门,除氧器与锅炉给水泵进口间管路应畅通,锅炉给水泵出口到省煤器间管路应畅通:
    关闭锅炉给水泵压力表与泵相连的阀门,开启循环冷却水进、出阀门,目测水流观察器内水流应正常;
    运转除氧给水泵,给除氧器注水。
    (2)调试的项目。盘动锅炉给水泵的转子,确认泵轴转动灵活;将吸水管路上的阀门全部开启,将压力表阀开启到四分之一;要保证锅炉给水泵内充满水,泵及进水管路无空气残存。
    将锅炉给水泵手动、自动开关选择到手动状态;当除氧器液位达到正常时启动锅炉给水泵,空载运行,确认各部位无异常,此运行时间不超过3 mln。
    当锅炉给水泵的转速达到正常后,打开压力表的阀门,将进口阀全开,然后再逐渐打开出口阀门;如流量过大,适当关小出口阀门和开大过热防止阀门进行调节;流量过小,开大出口阀门和开小过热防止阀门进行调节,直到满足泵的设计要求;调试过程中要随时检查除氧器液位在正常范围;确认电机电流、温度、振动无异常和确认泵的轴头无泄漏;继续运转锅炉给水泵,直到轴承温度稳定,并确认无其他异常现象发生。
    2.锅炉给水泵出口电动阀   
    (1)调试前的注意事项。确认锅炉给水泵出口电动阀电机单机调试结束;确认传动部位已加注润滑油脂。
    (2)调试项目。将手动、自动选择开关选择在停止位置。朝开的方向摇动手轮,确认电动阀门朝相应的方向动作,确认开度表盘指针动作正常。然后试验手轮朝关的方向时,电动阀的运行情况。
    将手动、自动选择开关选择为手动位置。电动操作全开阀门,确认阀门动作方向正确,确认开度指示达100%,全闭阀门确认开度指示为O。如有问题采取措施进行调整,直至其合格。
    其余各泵(除氧给水泵、除氧循环泵、试压泵、加药泵及锅炉强制循环泵等)与其余各电动阀(锅炉给水泵过热防止阀、锅炉给水泵出口电动旁通阀、除氧循环泵出口电动阀、连排电动阀、定排电动阀、主蒸汽切断阀、主蒸汽切断旁路阀及主蒸汽放散阀等)参考以上方法进行现场手动调试。
    (二)中央自动及联锁调试
    当所有泵及电动阀现场手动调试完毕后,即可进行中央自动调试及相关的联锁调试,主要调试泵的互为备用性能。
    1.锅炉给水泵(两台泵分为A泵、B泵)
    将两台锅炉给水泵手动、自动选择开关选择为自动状态。
    确认除氧器液位在下下限时,锅炉给水泵应启动不了(若实际液位不在下下限时,可通过计算机程序模拟送假信号)。
    确认过热防止阀没全开时,锅炉给水泵应启动不了。
    与中控室联系由中控室自动启动A泵,然后通过现场操作盘停A泵,确认B泵应自动启动。由中控室计算机模拟锅炉给水压力下下限,则在B泵仍运转时A泵应自动启动,此时两台泵均运转;由计算机模拟压力上限,则先运行的B泵应停止,A泵继续运行。
    2.除氧给水泵(两台泵分为A泵、B泵)
    将两台除氧给水泵手动、自动选择开关选择为自动状态。
    确认检查除盐水箱液位在下限时,除氧给水泵应启动不了(若实际液位不在下限时,可通过计算机程序模拟送假信号)。
    除盐水箱液位正常时,与中控室联系由中控室自动启动A泵,此时再与中控室联系由中控室自动启动B泵,确认B泵应启动不了。
    通过现场操作盘停A泵,确认B泵应自动启动。由中控室计算机程序模拟除盐水箱液位下下限,确认B泵自动停止。
    3.锅炉强制循环泵(两台泵分为A泵、B泵)
    将两台锅炉强制循环泵手动、自动选择开关选择为自动状态。
    确认冷却水流量在下限时,强制循环泵应启动不了。
    确认锅筒液位在下下限时,强制循环泵应启动不了。   
    确认轴承温度在上限时,强制循环泵应启动不了。
    锅筒液位正常时,与中控室联系由中控室自动启动A泵,通过现场操作盘停A泵,确认B泵应自动启动。
    关B泵冷却水进口阀使其流量达到下下限,确认B泵自动停止,A泵自动启动。
    关A泵冷却水进口阀使其流量达到下下限,确认A泵自动停止,B泵自动启动。
    由计算机程序模拟锅炉循环水流量下下限,确认在B泵仍运转时A泵应自动启动,此时两台泵均运转;继续由计算机程序模拟锅炉循环水流量高于下限,确认先运行的B泵应自动停止。由计算机程序模拟锅筒液位下下限,确认A泵自动停止,B也不启动。
    4.阀类
    将电动阀手动、自动选择开关选择为自动状态。与中控室联系由中控室自动启动及停止电动阀,现场确认阀门动作方向,确认开度表盘指针动作正常,指针刻度与中控室显示一致。
    与中控室联系由中控室操作各自动调节阀(除盐水箱液位自动调节阀、除氧器液位自动调节阀、除氧器溢流自动调节阀、除氧器压力自动调节阀、给水预热器人口温度自动调节阀、锅炉给水流量自动调节阀、主蒸汽温度自动调节阀、主蒸汽压力自动调节阀和暖管用蒸汽自动放散阀等),现场确认阀门动作方向,确认开度表盘指针动作正常,指针刻度与中控室显示一致。由计算机程序分别模拟锅筒液位上上限、锅筒液位下下限、主蒸汽温度上上限和主蒸汽温度下下限,确认主蒸汽切断阀自动关闭,主蒸汽放散阀自动打开。模拟主蒸汽放散压力上上限,确认主蒸汽放散阀自动打开;再由计算机程序模拟主蒸汽放散压力低于上限,确认主蒸汽放散阀自动关闭。
   二、锅炉系统联动调试
    锅炉单体设备调试完毕后,即可进行锅炉系统的联动调试。所有泵及阀手动、自动选择开关均选择为手动状态。
    由除盐水站给除氧泵房送水。除盐水箱液位正常后,手动启动除氧给水泵,经水水换热器和给水预热器给除氧器注水。除氧器液位正常后,手动启动锅炉给水泵给锅炉上水,上水应稍缓慢。锅炉液位达正常后,手动启动锅炉强制循环泵,同时开始锅炉各排污点排污,保持锅炉正常液位。锅炉循环泵运行半小时后,与除盐水站联系停止送水,停除氧给水泵、锅炉循环泵和锅炉给水泵,关闭锅炉排污。确认上述所有操作均能正常运行,设备运行过程中无异常现象发生,则锅炉系统联动调试结束。
    联动调试中,各设备一般为现场手动操作,自动调节阀一般不启动。随着干熄焦装置的烘炉及开工,锅炉系统逐步进入热负荷状态,各泵及阀可逐步转为中央自动操作,各自动调节系统及联锁关系逐步启动。