给水泵汽化的现、原因及处理

[复制链接]

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-21 05:16:15 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:1、流量摆动;2、水泵出口压力下降或波动;3、泵内有明显的水冲击声;4、前置泵入口管和入口压力摆动;5、水泵振动增大,串轴增大。
原因:1、水泵入口压力突然下降,如滤网堵塞,入口管破裂,前置泵停运,除氧器水位低;2、水泵入口管内存有空气;3、泵流量减小,达到最小流量,再循环未开。
处理:1、分析汽化原因,尽快排出故障;2、如汽化严重按紧急停泵处理,注意给水泵不能倒转;3、调整除氧器水位至正常值。