注意水位计放水,我遇到过电接点水位计结冰,结果20多了电接点触头全部冻坏了!

50

威望

120

发电量

73

贡献

Rank: 1

见习会员

沙发
发表于 2012-2-10 10:13:35 | 只看该作者
特别是低压给水管道,定期打水。
得意时心静如水,失意时谈笑自若!

557

威望

840

发电量

535

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

板凳
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一月29日停机,30日AQC炉部分给水管道结冰上冻,锅炉开不起来,现在在做紧急救援。所以提醒同行在冬季停机时,一定要注意管道疏水的彻底性,必要时一定要使用压缩空气进行吹管处理,保证锅炉排空。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

地板
发表于 2012-2-5 19:11:16 | 只看该作者
关键部位:水位计、压力温度流量变送器、油冷器等仔细检查确保排净。