2024年12月22日 星期日

余热发电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 30048|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

讨论一个空冷器冷却水的问题

[复制链接]

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2012-1-9 20:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近到一些图纸设计,空冷器冷却水接自循环水进汽轮机凝汽器循环水支管,还有一些图纸设计空冷器冷却水接自循环水母管。这两种设计对凝汽器循环水量或换热效果、或胶球清洗是否有一些的影响,目前还不得而知,请各位发表一下对这个问题的看法,以达到一个最佳的运行状态!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

相关帖子

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

沙发
 楼主| 发表于 2012-1-11 08:47:11 | 只看该作者
本论坛设计版块真需要一个版主技术支持!

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

板凳
发表于 2012-1-12 14:41:42 | 只看该作者

回帖奖励 +10

空冷器冷却水无论是接自循环水支管还是母管,在设计的时候对系统的效率都是进行了充分的考虑和论证的。在实际运行当中,当对凝汽器进行单面冲洗隔绝的时候,要考虑到不使空冷器断冷却水。

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

地板
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:59:43 | 只看该作者
设计应当进行计算过的!两种方案目前还看不出对运行影响有什么差别!胶球清洗应当有区别!

42

威望

129

发电量

72

贡献

Rank: 1

见习会员

5#
发表于 2012-2-21 10:19:10 | 只看该作者
机组在选择循环水泵时一般以凝汽器的额定排汽量所需的循环水量加上冷风器、冷油器、胶球冲洗泵的用水量做为循环水泵的额定流量。所以不会对机组运行有影响。这样做的目的是为了节约厂用电。凝汽器循环水设计温度一般按20度设计,夏季当循环水温度过高,凝汽器真空下降时,应维持两台循环水泵运行,此时总循环水量远远大于凝汽器的设计流量。

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

6#
发表于 2012-2-21 14:16:55 | 只看该作者
很完美的答复!

42

威望

129

发电量

72

贡献

Rank: 1

见习会员

7#
发表于 2012-2-29 12:27:52 | 只看该作者
汽轮机的冷风器、冷油器一般设计两路冷却水源,一路为本机循环水系统来;一路为深井水(或称工业水),当发电机入口风温、冷油器出口油温可以用循环水控制温度时,用循环水控制温度,夏季循环水温度过高造成风温,油温超过规定值时,应投入深井水降温。

61

威望

156

发电量

112

贡献

Rank: 1

见习会员

8#
发表于 2012-6-18 17:16:17 | 只看该作者
胶球清洗时胶球不进冷油器和空冷的。且水量是经过计算的,不管是从支管上接还是母管上接,压力与流量都是经过校核的。

18

威望

18

发电量

17

贡献

Rank: 1

新手上路

9#
发表于 2013-8-26 14:54:13 | 只看该作者
shanfei911 发表于 2012-6-18 17:16
胶球清洗时胶球不进冷油器和空冷的。且水量是经过计算的,不管是从支管上接还是母管上接,压力与流量都是经 ...

个人看点:胶球清洗时 最好把空冷的冷却水换为工业水(查一下凝结器和空冷铜管直径是否一致)。如果铜管直径一致,那就没问题了,否则空冷必须切换冷却水。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|余热发电论坛 ( 苏ICP备12026967号-1

GMT+8, 2024-12-22 00:49 , Processed in 0.125266 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表