事情发在1个月前了,汽轮机已经3000r/min,并网并上去就跳,最高保持就1小时30分钟就跳,最好是更换了4#瓦的碳刷才并网成功,我想请问各位大侠,碳刷接触不好会导致并网并上去就跳么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

沙发
发表于 2012-3-18 12:54:02 | 只看该作者
让whz7288版主帮你解决一下是什么原因!

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

板凳
发表于 2012-3-18 12:56:22 | 只看该作者
大家可以讨论一下这个问题。我们有一套机组目前正在调试,已开了三天了还未开起来,原因不明现场在查找原因。

59

威望

152

发电量

92

贡献

Rank: 1

见习会员

地板
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:37:04 | 只看该作者
3天开不起来?又是电气方面的原因?

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

5#
发表于 2012-3-19 01:12:30 | 只看该作者
介绍一下情况好吗

2374

威望

4564

发电量

2618

贡献

Rank: 8Rank: 8

管理员

6#
发表于 2012-3-19 19:24:45 | 只看该作者
等过几天调试到我处调试时详细了解一下具体情况!

1819

威望

4245

发电量

2048

贡献

Rank: 6Rank: 6

版主

7#
发表于 2012-3-20 11:36:35 | 只看该作者
首先要知道碳刷在发电机中的作用。碳刷接触不好,发电机旋转磁场就建立不起来,所以不能发电。更换碳刷最好同时更换,不要新旧混搭使用。

91

威望

164

发电量

150

贡献

Rank: 1

见习会员

8#
发表于 2012-4-26 20:50:32 | 只看该作者
是在不行了就把所有的电器保护都退掉~~并上去了一个一个的和上~~说不定还是你们电气出了问题~~我们的机组就是以前电气保护全投~~一到4000的时候就跳了~~最后我们并上去了~~~好多的电气保护不投~~但是发电机逆保护必须投~~有一次把窑的都顶跳了~~~窑上就把我的厂用点拉了~~