8000装置调试方法如下附件:
8000安装调试.rar (3.36 KB, 下载次数: 12)
8000/012振动
安装:联接电缆必须使用二芯屏蔽线,SZ-6传感器静态阻值1.8KΩ---2.8KΩ(在仪表后+ —端测)
8000/022轴振动8000/150键相器
安装:使用DWQZφ8电涡流传感器,安装时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM OUT”之间输出电压-10V左右。探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽线。
       8000/051转速
安装:联接电缆必须使用二芯屏蔽线。
磁阻传感器安装间隙0.5mm----1.0mmSZCB-01传感器静态阻值150Ω---250Ω(在仪表后+ —端测),仪表输入端和+端用普通导线相连!
8000/031       8000/032    轴向位移
安装:使用DWQZφ11电涡流传感器,安装(将汽机大轴定好机械零位)时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM OUT”之间输出仪表显示零位电压(详见仪表校验证书),使仪表指示为零.探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽线。
,8000/041 ,     8000/042    胀差
安装:使用DWQZφ25电涡流传感器,安装(将汽机大轴定好机械零位)时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM OUT”之间输出仪表显示零位电压(详见仪表校验证书),使仪表指示为零.探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽       8000/071热膨胀8000/081行程8000/091油箱油位
联接电缆必须使用三芯屏蔽,1,2,32为中心端,1,22,3静态阻值相近,约为200Ω---400Ω.