余热发电论坛
标题:
发电机电流波动大的原因
[打印本页]
作者:
edyice
时间:
2011-12-23 20:20
标题:
发电机电流波动大的原因
10MW发电机,低负荷(3~4MW)运行时,每隔一段时间有功突然下降1MW左右,无功突然下降0.7MW左右,发电机电流突然下降70A左右,上述参数波动后又自动恢复。在整个过程中,调门开度没有变化,主蒸汽参数没有变化。已停过一次机,把励磁系统检查了一遍,没有发现问题。请大家分析一下是什么原因,急。
作者:
lemon007cm
时间:
2011-12-23 23:12
够愁的!!
作者:
edyice
时间:
2011-12-24 09:18
波动特别有规律,大约40分钟出现一次,这台机组属于水泥窑余热发电机组,水泥生产线的负荷没有明显变化(高压设备的开停没有这么频繁,停的时候很少)。
对于有功的变化想不明白,正常情况下,进汽量决定有功,励磁系统只会影响无功和机端电压。而调门开度又看不到明显的变化,会不会因为负荷低,进气量小,调门稍微波动就造成有功变化较大?
作者:
edyice
时间:
2011-12-24 09:20
请教了好多具有多年电厂运行经验的,都没有遇到过这样的问题,请大家讨论一下,或问问认识的有没有遇到过的,谢谢。
作者:
admin
时间:
2011-12-24 16:51
让电气的版主帮你解决一下!
作者:
lemon007cm
时间:
2011-12-25 22:45
我也没辙啊!!
作者:
tsd6677
时间:
2012-1-3 19:56
本帖最后由 tsd6677 于 2012-1-3 20:04 编辑
我碰到过主蒸汽温度在0.5分钟之内突然升高,从300左右升高到460,0.5分钟后自己又好了,期间没有发现异常,最后查原因是电气现场仪表出的问题,出现的虚假信号,虽然楼主的问题不一定是电气原因,但是可以考虑对电气部分进行检查,有时候电气也会出现莫名其妙的故障。特别是远传信号方面。
如果主机设备没有问题,系统也没有做相应的调整,建议楼主多检查下电气方面,看看汽轮机转速有波动吗,再就是有功无功的信号是从发电机保护柜上取的吗,如果是最好对综保的输出信号进行监测。以上分析不一定有用,旨在提供一种思路。
发电机电流波动大,还要检查励磁控制柜等和发电机相关的电气控制单元,
作者:
lct75
时间:
2012-1-4 11:17
调门没变化不代表流量没变化,可能这负荷段速度变动率小。看主汽流量有没变化,发电机频率也影响
欢迎光临 余热发电论坛 (http://bbs.njkskn.cn/)
Powered by Discuz! X3.1