标题: 主蒸汽管道破裂事故 [打印本页]

作者: 鲁兰军    时间: 2011-12-17 11:30
标题: 主蒸汽管道破裂事故
      ****年**月**日**公司动力厂*号汽轮机组发生主蒸汽管道泄漏事故。事故发生时,响声特别大,喷射出来的蒸汽气浪使人在十几米外都能感觉得到它的冲击力,泄漏蒸汽伴随着吹落的保温层纤维弥漫整个厂房。
      那么,当发生这样的高压高温蒸汽管道或阀门泄漏事故的时候,我们应如何处理呢?
      首先要注意人身安全。在查明泄漏部位的过程中,应特别小心谨慎,使用合理的工具。如长柄鸡毛帚等,运行人员不得敲开保温层。
      高温高压蒸汽管道、阀门大量漏汽,响声很大,运行人员应根据声音大小和附近温度高低,保持一定的安全距离,同时做好他人误入危险区域的安全措施。按隔绝原则及早进行故障点的隔绝,切断发生故障部分管道,开启机房内的窗户放走蒸汽,注意切勿乱跑,防止被汽流灼伤。
      无法隔绝时,请示上级领导,启动高压油泵,破坏真空紧急故障停机。
作者: admin    时间: 2011-12-17 13:58
很危险,首先要保证人身安全!
作者: edyice    时间: 2011-12-17 16:23
我想,对于余热发电来说,直接停机、退炉,温度降下来处理就行了。安全第一。