余热发电论坛
标题:
单压闪蒸余热锅炉操作规程(三)
[打印本页]
作者:
鲁兰军
时间:
2011-9-1 09:02
标题:
单压闪蒸余热锅炉操作规程(三)
一 锅炉上水
1 将除氧水箱水位补至高水位(2.3~2.5m),启动除氧泵、给水泵,经省煤器向锅炉上水。
2 上水速度不能太快。从无水到最低可见水位线所用时间,在冬季不少于2小时,夏季不少于1.5小时。上水温度一般不超过90~100℃。
3 上水过程中,当省煤器入、出口放空气门冒水后关闭。
4 当汽包水位上到最低可见水位时,关闭给水阀,停止上水。此时,监视汽包水位是否维持不变。如果下降,要立即检查是否有泄露之处,查明原因(如给水管路、汽包、联箱及各部阀门泄漏),进行处理。如果水位升高,表明给水阀门各部不严,予以修理或更换。
5 汽包水位上水至—100mm,停止上水,反复冲洗就地水位计和电接点液位计。
二 锅炉升温升压
1 联系确认烧结系统正常,投料稳定,并告之准备启动余热锅炉。
2 现场再次检查确认所有人孔门、阀门有无泄漏,若有,进行处理。
3 再次检查汽包、饱和蒸汽引出管及过热蒸汽排空门,确认开启。
4 检查循环风机油站一切正常后,将润滑油泵、工作油泵控制开关打中控位置,中控启动一台润滑油泵、一台工作油泵。检查风机各轴承油流情况,无泄漏,油位正常。联锁投入。
5 联系烧结中控开启热烟气入口门及低温放散门。
6 现场将循环风机控制开关打中控位置,油站工作30分钟后,联系区域变并告烧结中控,启动循环风机,挡板开度保持5%。汇报调度室。
7 观察烟气负压是否正常,温升是否正常。
8 按升温升压曲线要求:升温55℃/小时,升压0.8MPa/小时,总时间控制在3小时内进行操作。
9 在升温升压过程中,保持现场汽包水位在0mm左右。检查确认各承压部件的受热膨胀情况,所有人孔门、阀门有无泄漏。如有异常,应立即停止升温升压,查明情况,及时处理。
10 汽包压力升至0.05~0.1MPa,冲洗并校对水位计。方法如下:
(1)开启放水门,使汽管、水管、水位计玻璃管得到冲洗;
(2)关闭水门,冲洗汽管和水位计玻璃管;
(3)开启水门,关闭汽门,冲洗水管和水位计玻璃管;
(4)开启汽门,关闭放水门使水位计投入正常运行。此时,应检查水位在玻璃管内有轻微波动,并与其它水位计进行比较,水位高低有无偏差。
(5)如冲洗校对水位计发现异常,应当重新冲洗校对。
(6)操作时面部不要正对水位计,以防玻璃板破碎伤人。
11 汽包压力升至0.2MPa时,关闭汽包汽包排气阀、饱和蒸汽排气阀、过热蒸汽排气阀。启动锅炉就地加药泵。
12 汽包压力升至0.3MPa时,依次对蒸发器放水阀放水,同时注意汽包水位变化(主要是为了消除受热面各部分受热不均匀等情况)。
检查锅炉各管道连接处有无泄漏现象,并热紧一次人孔及法兰连接螺栓、主要管道上的阀门、法兰及阀门压盖。操作时,站在被紧螺栓的侧面,且用力不能过猛过快。
通知计控冲洗压力表导管,并与中控室的压力表进行校对。通知化验化验蒸汽品质。投入锅炉加药系统。
13汽包压力升至0.4MPa时,汽包、蒸发器定排一次,同时注意保持汽包正常水位。
14 汽包压力升至0.5MPa时,冲洗水位计并再次核对水位。
15 汽包压力升至0.6MPa时,稍开主汽旁路电动门对蒸汽母管进行暖管。暖管时,先确认管路中各疏水阀打开,管道温升以每分钟2~3℃为宜,同时注意观察管路上支架情况。发现异常,及时处理。
16 汽包压力升至0.7MPa时,定排一次。根据化验要求,投入连续排污。
17 汽包压力升至1.0MPa时,全面检查锅炉系统,如发现有不正常情况,应立即停止升压,待故障消除后,继续升压。
18 确认汽包压力升至1.15MPa时再进行一次水位计冲洗校对。
19汽包压力升至工作压力时,对锅炉进行一次全面检查,确认无误后,锅炉的启动工作结束。
三 升温升压过程中的其它操作
1 升压过程中,根据蒸汽参数变化情况,调节循环风机挡板开度,维持压力和温度变化符合升温升压曲线要求。启炉初期,待炉阶段,压力上升较快,而温度变化较慢,汽包压力高时可将电动主汽门前启动排气阀稍开泄压,以缓压升温。
2 根据烟道负压情况,联系烧结中控逐渐关闭高温烟气放散阀,开启循环风入口门,关闭低温放散门。
3 省煤器出口温度190℃,可暖投闪蒸器,压力正常后,联系烧结中控向烧结供生产用汽。
4 额定压力20%: 手动启动安全阀,
额定压力80%: 化验蒸汽品质,
稍低运行设计压力校验安全阀。
当蒸汽母管压力在1.0Mpa时,汽轮机可以暖管、抽真空。