余热发电论坛
标题:
单压闪蒸余热锅炉操作规程(二)
[打印本页]
作者:
鲁兰军
时间:
2011-8-31 17:58
标题:
单压闪蒸余热锅炉操作规程(二)
一 一般检查工作
1 整个设备启动前应进行充分的检查,所有的碎屑、工具、杂物都应该移走,保证设备的清洁。
2 汽包人孔门、联箱检查孔、锅炉壳体上的检查孔和人孔门处于关闭状态,蒸汽管道确认为封闭状态。
3 压力表、液位计和排污阀的截止阀开启,其它阀门关闭。
4 确认每台安全阀处于工作状态。
5 检查过滤器处于工作状态,无堵塞。
6 检查各辅机设备润滑系统正常,润滑油量足够,确认在开机和运行中不会存在故障。
7 检查辅机冷却水畅通,确保在开机和运行中不会存在故障。
8 在启动前,应做好设备用电和用气准备工作。
9 要确认仪器的指示正确。
10 自动给水控制系统及其它手动操作确认已经运行并设定为手动。
11 挡板的开度动作确认。
12 控制阀的动作确认。
13 确认加药装置和给水系统已经准备就绪。
14 确认冷却塔水池水位正常。
15 确认除氧器的除盐水供水正常。除氧器的水位调整回路可用,能够保证除氧器的水位。
16 确认给水泵可投入运行,汽包水位调节回路可用。
17 确认汽包水位计清晰、可用。
二 检查给水系统
1 除氧器下水门开启,
2 除氧泵入、出口门开启,
3 给水泵进口手动门开启,再循环门开启,出口电动门关闭,
4 闪蒸器下水门关闭,放水门开启,进水调节门及手动门关闭。
三 检查烟气系统
1 高温烟囱放散阀开启,
2 热烟气进口阀关闭,
3 回风放散阀开启,
4 1#、2#、3#、4#烟气进循环风入口阀门关闭,
5 对冷风门关闭,
6 循环风机挡板关闭。
四 检查循环风机油站系统
1 冷却水入、出口总门开启,
2 工作油泵入出口门开启,
3 工作油冷油器油侧入出口门开启;水侧出口门开启,入口门关闭,
4 润滑油泵入出口门开启,
5 润滑油冷油器油侧入出口门开启;水侧出口门开启,入口门关闭。
五 检查汽水系统
1 省煤器入口门开启、出口门开启,直通门关闭;省煤器入口放水阀关闭;省煤器入、出口放气阀开启,
2 汽包水位自动调节阀关,其前、后手动隔离门开启,旁路门关闭,
3 汽包进水总门开,
4 汽包向空排气门开启,饱和蒸汽向空排气阀开启,过热蒸汽向空排气阀开启,
5 过热器入口疏水门开启,
6 汽包加药门开启,
7 水位计水阀、汽阀开启,放水阀关闭,
8 汽包事故放水手动门开启,
9 主汽管道各疏水手动门开启,
10 主汽门关闭,主汽旁路门关闭,
11 取样冷却水门开启。
作者:
马门溪龙
时间:
2011-8-31 19:46
谢谢楼主
欢迎光临 余热发电论坛 (http://bbs.njkskn.cn/)
Powered by Discuz! X3.1