余热发电论坛
标题: 余热发电跳电应急操作预案 [打印本页]
作者: 啊不错的 时间: 2013-8-1 12:58
标题: 余热发电跳电应急操作预案
余热发电系统跳电后易形成极严重的人身和设备安全事故,必须严格按操作规程操作。具体操作如下:
(一)中控汽轮机工立即解列发电机,紧急时(电工不在时)直接拍打汽机急停停机后通知电工解列发电机,检查直流油泵是否自启必要时手动开启监控油压;检查汽轮机转速是否下降必要时手动关闭电动主汽门;监控热水井水位,超高时立即破坏真空开启热井排水门防止水进入汽缸形成水击伤害汽机叶轮!
(二)中控立即通知汽机工锅炉工化水员开启蒸汽沿线疏水及各分汽缸疏水;汽轮机工/化水员/锅炉工一切听从中控指挥立即前往各锅炉手动开启过热器紧急放汽阀,必要时可开启分汽缸对空放汽阀,开启后应全部将各电动阀操作手柄打在电动位,防止来电后中控不能操作。锅炉禁止一切排污严防锅炉缺水!
(三)汽轮机转速到0时,立即联系汽轮机锅炉工化水员协同中控员一起对汽轮机手动盘车,必须保证汽机每半小时翻转180度,两小时后每半小时盘转180度,六小时后每小时盘转180度,汽缸温度低于60度后每两小时盘转180度。注意节约用电(直流),转速到0后只有在盘车时才开启直流油泵,其余时间应停止!
(四)如果是余热发电系统停电而窑线还在运转时,坚持以上操作外,必须立即指挥全部人员赶赴锅炉现场手动开启各锅炉旁路门关闭锅炉进口或出口解列锅炉!
作者: 骏马无疆 时间: 2014-5-25 08:22
看后有帮助
欢迎光临 余热发电论坛 (http://bbs.njkskn.cn/) |
Powered by Discuz! X3.1 |