请教水泥厂自备余热电站接入县调运动方案及相关设备选择
我电厂为云南省某县水泥厂2500T/D熟料生产线自备余热发电项目,装机为1台5MW低温发电机组,发电机组额定电压10KV,以单回10KV电缆线接入35KV水泥厂总降变10KV母线。根据国家及电网公司相关规定,符合电力系统相关规范,需建设远动自动化系统,由我县电力公司县调进行调度,远动信息和关口电能计量送县调,传输通道以租用电信光缆实现。
县调对远动自动化要求:
一、接入数据量:遥测量、遥信量、遥控量(总降变高压侧断路器分/合闸)、电度量。
二、接入方式:采用串口转TCP接入调度专网。
三、转发规约:DISA规约、波特率:1200。
四、站端增加串口服务器。
五、接入调度电话(以市话方式实现)。
六、实现调度自动化办公系统接入。
我厂其他设备调试已接近尾声,基本具备投产发电条件,远动系统设计之初没有设计,现在需要加入该系统,请问各位是否有该系统相关方案、需要哪些设备、接入方式、如何实现以上几种业务通信等,有的帮帮忙给一份参考一下,找点思路,谢谢!
作者:
admin
时间:
2013-5-11 21:28
这一块都是供电部门做,其它无法介入,只有和当地供电部门协调联系解决相关问题!
作者:
喂灶猫
时间:
2013-6-11 14:26
远动设备选型是要和县调运方课的设备统一的,设备设计、采购、安装、调试是由电力部门指定的,否则无法通过验收及投运的。操作方式与35kV水泥厂总降变施工一样的流程。