余热发电论坛
标题:
分析一个存在运行中问题
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2012-5-31 09:27
标题:
分析一个存在运行中问题
一4000t/d生产线配套7000KW的机组,双压系统主蒸汽压力0.91Mpa、流量36吨、补汽压力0.24Mpa、流量4吨,真空92、射水箱温度37。发电负荷只有5500KWH,请大家分析是什么原因造成的。
作者:
湖北恒泰节能
时间:
2012-5-31 14:34
你说的已知条件太少, 几个重要的参数如:熟料产量、窑头高温取风口及低温取风口温度,窑尾取风口温度,未告知。按照你说的蒸汽流量,应该发6500左右,汽轮机的汽耗很高。不知道汽轮机设计的主蒸汽压力是多少,应该在2.2MP左右吧?我认为主蒸汽压力偏低的主要原因是窑头取风口的位置偏后,取风口偏小,照成取风温度低及风量小,窑头锅炉蒸汽品质上不来,蒸汽焓值不高,汽耗大。汽轮机达不到额定出力。
作者:
鲁兰军
时间:
2012-6-3 19:37
射水箱温度偏高,最好降到30℃以下,这样真空可以提高到95kPa左右,发电负荷会增加500KW以上。
作者:
admin
时间:
2012-6-3 22:27
这套机组是我09年做的,当时发电量很好,平均负荷都是6500左右。运行3年了,各方面的工况还是有一定的变化。我怀疑凝器汽结垢造成的。他们的原水一直不好,湖水直接过来的,浊度很大。
作者:
黑虎山
时间:
2012-6-4 11:17
真空92、射水箱温度37。发电负荷只有5500KWH,w我认为是水泥线工艺调整的问题导致。机组方面没有什么问题。
作者:
admin
时间:
2012-6-4 19:03
过一段顺便去回访一下这个用户,实际考察一下存在的问题!
作者:
sunshengbing
时间:
2012-6-13 07:43
本人新手 向各位学习
作者:
你是我的幸福
时间:
2012-7-1 20:41
新手上路 向各位前辈学习 请多多指教
作者:
dbb3150
时间:
2012-11-5 19:38
我这40吨左右的蒸汽流量发电量才6000
作者:
豪气盈胸
时间:
2012-11-22 11:06
原燃料成分、窑操操作习惯、取风口位置、入炉烟温、负压
作者:
闫森
时间:
2013-1-23 10:43
你说的已知条件的确太少,按照你说的一些参数,应该发6500左右,汽耗太高。水泥窑余热发电汽轮机设计的主蒸汽压力(表压)一般在0.95mpa左右,差不多,真空也还行,不至于差这么多。可以考虑检查一下各测点的正确性。
作者:
六六
时间:
2013-8-19 12:04
根据你说的已知条件,数据是否真实,另外,主汽温度也是一个重要的因素;
作者:
连雨
时间:
2013-9-13 09:43
是运行一段时间出的问题,主要还要考虑窑况的情况,是否是稳定运行,主蒸汽温度、排气温度都是重要的参考数据,窑头锅炉参数是否稳定?
欢迎光临 余热发电论坛 (http://bbs.njkskn.cn/)
Powered by Discuz! X3.1