余热发电论坛

标题: 并网的问题 [打印本页]

作者: GQB333    时间: 2012-1-29 21:15
标题: 并网的问题
请问各位大虾,并网时如果相位不同就并网会有啥后果,水泥余热

作者: admin    时间: 2012-1-30 19:04
并网前都是有一个必需的程序,用合相仪进行合相。不然就会发生烧发电机机定子线圈,出线柜保护烧掉、励磁柜也会出现一些损坏。曾经经历了这样一次事故,没有全相、感觉无问题、现场也没有监督到位,最全换了一个新的发电机机定子。
作者: GQB333    时间: 2012-1-30 21:16
{:soso_e179:}非常感谢,
作者: 超级锅炉工    时间: 2012-2-21 20:02
一定要注意,保护到位就会顶跳35KV变电站,保护不到位就是2楼的状况!
作者: edyice    时间: 2012-2-23 16:20
首次并网一定要核相的,以后就不用了吧。
作者: sghhcx    时间: 2012-4-20 09:48
每次并网都要合相的.





欢迎光临 余热发电论坛 (http://bbs.njkskn.cn/) Powered by Discuz! X3.1