耐火浇注料的类型和厚度

怎么样选择耐火浇注料的类型和厚度,设计的时候要注意些什么?麻烦哪位大虾指导下,嘿嘿

qinghuo 发表于 2011-10-17 14:09:37

本帖最后由 qinghuo 于 2011-10-17 14:11 编辑

1. 浇注料施工前应严格进行如下内容的检查:
 1.1 检查待浇注设备的外形及清洁情况
 1.2 检查施工机具的完好情况,振捣工具等必须有完好备用件;
1.3 检查锚固件型式、尺寸、布置及焊接质量,金属锚固件必须做好膨胀补偿处理;
1.4 检查周围耐火砖衬及隔热层的预防浇注料失水措施;
1.5 检查浇注料的包装和出厂日期,并进行预实验检查是否失效;
1.6 检查施工用水,其水质必须达到饮用水的质量。
   凡上述项目检查不合格时应处理合格后方可施工。过期失效的材料不得使用。浇注料施工中要确保不停电,不中断施工
 2. 浇注料施工用模板可用钢板或硬木板制成。模板要有足够强度,刚性好,不走形,不移位,不漏浆。钢模板要涂脱模剂,木模板要刷防水漆。重复使用的模板要先清洗,再涂漆方可使用。
3. 浇注料的加水量应严格按使用说明书控制,不得超过限量。在保证施工性能的前提下,加水量宜少不宜多。
 4. 浇注料搅拌时间应不少于5分钟。操作时要使用强制式搅拌机。搅拌时宜事先干混,再加入80%用水量的水搅拌,然后视其干湿程度,徐徐加入剩余的水继续搅拌,直到获得适宜的工作稠度为止。搅拌不同的浇注料时应先将搅拌机清洗干净。
 5. 浇注料必须整桶整袋地使用。搅拌好的浇注料一般在30分钟内用完。在高温干燥的作业环境中还要适量缩短这一时间。已经初凝甚至结块的浇注料不得倒入模框中,也不得加水搅拌再用。
 6. 倒入模框内的浇注料应立即用振动棒分层震实,每层高度应不大于300mm,震动间距以250mm左右为宜。震动时尽量避免触及锚固件,不得在同一位置上久震和重震。看到浇注料表面返浆后应将振动棒缓慢抽出,避免浇注料层产生离析现象和出现空洞。
浇注完成后的浇注体,在凝固前不能再受压与受震。
 7. 大面积浇注时,要分块施工。每块浇注区面积以1.5m2左右为宜。膨胀缝要按设计留设,不得遗漏。膨胀缝应留设在锚固件间隔的位置
 8. 待浇注料表面干燥后,应立即用塑料薄膜或草袋将露在空气中的部分盖严。初凝到达后要定期洒水养护,保持其表面湿润。养护时间至少两天,第一天内要勤洒水。浇注料终凝后可拆除边模继续洒水养护,但承重模板须待强度达到70%以后方可拆模。
9. 模板拆除后应及时对浇注体进行检查。发现蜂窝、剥落和空洞等质量问题要及时处理与修补。问题严重时要将缺陷部位凿去,露出锚固件,再用同质量的捣固料填满捣实,继续养护,禁止用水泥灰浆摸平来掩盖问题。

admin 发表于 2011-10-17 15:46:25

目前进到窑头锅炉风管内都是采用龟甲网高强耐磨可塑料,施工很方便!造价在600-700元/平米。

马门溪龙 发表于 2011-10-18 22:51:20

谢谢楼主上传的资料

用户名 发表于 2014-4-25 15:07:45

应该是用硅酸铝耐火浇注料吧   厚度一般在300左右