8000装置调试方法

本帖最后由 啊不错的 于 2013-8-1 12:06 编辑

8000装置调试方法如下附件:

8000/012振动安装:联接电缆必须使用二芯屏蔽线,SZ-6传感器静态阻值1.8KΩ---2.8KΩ(在仪表后+ —端测)。 8000/022轴振动8000/150键相器安装:使用DWQZφ8电涡流传感器,安装时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM ,OUT”之间输出电压-10V左右。探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽线。   8000/051转速 安装:联接电缆必须使用二芯屏蔽线。磁阻传感器安装间隙0.5mm----1.0mm,SZCB-01传感器静态阻值150Ω---250Ω(在仪表后+ —端测),仪表输入端和+端用普通导线相连! 8000/031       8000/032    轴向位移安装:使用DWQZφ11电涡流传感器,安装(将汽机大轴定好机械零位)时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM ,OUT”之间输出仪表显示零位电压(详见仪表校验证书),使仪表指示为零.探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽线。,8000/041 ,   8000/042    胀差安装:使用DWQZφ25电涡流传感器,安装(将汽机大轴定好机械零位)时调整探头间隙,使DWQZ前置放大器“COM ,OUT”之间输出仪表显示零位电压(详见仪表校验证书),使仪表指示为零.探头,延长线与前置放大器拥有同一种编号,作为配套不可随意互换、加长或者缩短。联接电缆必须使用三芯屏蔽       8000/071热膨胀8000/081行程8000/091油箱油位联接电缆必须使用三芯屏蔽,1,2,3中2为中心端,1,2和2,3静态阻值相近,约为200Ω---400Ω.

石子 发表于 2014-4-27 15:56:39

学习
页: [1]