admin 发表于 2012-7-4 20:45:28

性能考核终于完成

2500t/d生产线余热项目经过7天的试运行,性能考核终于完成!平均负荷3900kwh,吨孰料发电量38kwh。
存在问题:1、煤磨开起的期间窑头挣风比较严重,为保证煤磨用风,窑头锅炉进口风阀只能开到70%;
               2、窑尾C1旁路风阀原料磨启动期间,不能全关,最小只能关到25%;
               3、上述两种情况对锅炉产汽量带来一定的影响,影响发电负荷在1000kwh左右。

马门溪龙 发表于 2012-7-15 06:57:06

不错的资料,新手的必备学习资料。

miqtoo 发表于 2012-10-12 13:29:29

学习了:$、、

豪气盈胸 发表于 2012-11-22 11:02:06

楼主讲的是哪儿的设备,发电系统是谁的技术?

admin 发表于 2012-11-23 08:24:47

豪气盈胸 发表于 2012-11-22 11:02 static/image/common/back.gif
楼主讲的是哪儿的设备,发电系统是谁的技术?

南京凯盛总承包!
页: [1]