admin 发表于 2012-3-31 18:27:51

风门执行机构故障!

风门执行机构故障,具体情况是电机转,执行机构不动作!应该是蜗轮、蜗杆不能正常工作!天津一家供货。请大家看看有什么好的解决方案分享一下。在等供应商现场来处理。

超级锅炉工 发表于 2012-3-31 19:41:28

拆开执行器盖子看看具体什么情况。如果自己人能修就修下 如果不行就把连杆卸开用导链拉门板。还可以继续运行!

醒了 发表于 2012-4-1 18:59:03

楼主啊,我们同是天涯沦落人啊!SP炉进风风门故障,执行器好,最后挡板装的不对,易卡死!最后用导链拉开后能中控控制。你这种情况得修好再煮炉,不然怎么控制啊?只能手动拉导链了!
页: [1]