dbb3150 发表于 2012-3-18 09:27:11

并网不成功一天

事情发在1个月前了,汽轮机已经3000r/min,并网并上去就跳,最高保持就1小时30分钟就跳,最好是更换了4#瓦的碳刷才并网成功,我想请问各位大侠,碳刷接触不好会导致并网并上去就跳么?

admin 发表于 2012-3-18 12:54:02

让whz7288版主帮你解决一下是什么原因!

admin 发表于 2012-3-18 12:56:22

大家可以讨论一下这个问题。我们有一套机组目前正在调试,已开了三天了还未开起来,原因不明现场在查找原因。

dbb3150 发表于 2012-3-18 14:37:04

3天开不起来?又是电气方面的原因?

鲁兰军 发表于 2012-3-19 01:12:30

介绍一下情况好吗

admin 发表于 2012-3-19 19:24:45

等过几天调试到我处调试时详细了解一下具体情况!

鲁兰军 发表于 2012-3-20 11:36:35

首先要知道碳刷在发电机中的作用。碳刷接触不好,发电机旋转磁场就建立不起来,所以不能发电。更换碳刷最好同时更换,不要新旧混搭使用。

xiao0955 发表于 2012-4-26 20:50:32

是在不行了就把所有的电器保护都退掉~~并上去了一个一个的和上~~说不定还是你们电气出了问题~~我们的机组就是以前电气保护全投~~一到4000的时候就跳了~~最后我们并上去了~~~好多的电气保护不投~~但是发电机逆保护必须投~~有一次把窑的都顶跳了~~~窑上就把我的厂用点拉了~~
页: [1]
查看完整版本: 并网不成功一天