edyice 发表于 2012-2-23 16:20:45

首次并网一定要核相的,以后就不用了吧。

超级锅炉工 发表于 2012-2-21 20:02:09

一定要注意,保护到位就会顶跳35KV变电站,保护不到位就是2楼的状况!

GQB333 发表于 2012-1-29 21:15:22

并网的问题

请问各位大虾,并网时如果相位不同就并网会有啥后果,水泥余热

admin 发表于 2012-1-30 19:04:25

并网前都是有一个必需的程序,用合相仪进行合相。不然就会发生烧发电机机定子线圈,出线柜保护烧掉、励磁柜也会出现一些损坏。曾经经历了这样一次事故,没有全相、感觉无问题、现场也没有监督到位,最全换了一个新的发电机机定子。

GQB333 发表于 2012-1-30 21:16:00

{:soso_e179:}非常感谢,

sghhcx 发表于 2012-4-20 09:48:08

每次并网都要合相的.